모두CBT

정격용량 20[kVA] 변압기가 있다. 철손은 500[W], 정격용량으… | [9급 지방직 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 전기기기] 19년 1회차
정격용량 20[kVA] 변압기가 있다. 철손은 500[W], 정격용량으로 운전 시 동손은 800[W]이다. 이 변압기를 하루에 10시간씩 정격용량으로 운전할 경우 전일효율[%]은? (단, 정격용량 운전 시 부하 역률은 0.9이다)
1
93.2
2
90.0
3
88.1
4
85.2
해설

전일효율은 90.0 %이다.

하루 출력량: 20×0.9×10=180 kWh20 \times 0.9 \times 10 = 180\,\mathrm{kWh}
철손량(24시간): 0.5×24=12 kWh0.5 \times 24 = 12\,\mathrm{kWh}
동손량(10시간): 0.8×10=8 kWh0.8 \times 10 = 8\,\mathrm{kWh}

ηd=180180+12+8×100=180200×100=90.0 %\eta_d = \dfrac{180}{180 + 12 + 8} \times 100 = \dfrac{180}{200} \times 100 = 90.0\,\%

철손은 무부하로 걸려 있는 24시간 전체, 동손은 부하 운전 시간에만 계산하는 것이 핵심이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 지방직 전기기기] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 지방직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기