철근콘크리트 직사각형 보의 전단철근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? … | [9급 국가직 토목설계] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 토목설계] 16년 1회차
철근콘크리트 직사각형 보의 전단철근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Vs=전단철근에 의한 전단강도, λ=경량콘크리트 계수, fck=콘크리트의 설계기준압축강도, bω=직사각형 보의 폭, d=직사각형 보의 유효깊이이고, 2012년도 콘크리트구조기준을 적용한다)
1
일 때, 수직 전단철근의 간격은 0.5d이하 이어야 하고, 어느 경우이든 600mm 이하로 하여야 한다.
2
일 때, 경사 스터럽과 굽힘철근은 부재의 중간 높이인 0.5d에서 반력점 방향으로 주인장철근까지 연장된 60°선과 한 번 이상 교차되도록 배치하여야 한다.
3
일 때, 수직 전단철근의 간격은 0.25d이하이어야 하고, 어느 경우이든 300 mm 이하로 하여야 한다.
4
전단철근의 설계기준항복강도 fy는 500MPa을 초과할 수 없다. 단, 용접 이형철망을 사용할 경우 전단철근의 설계기준 항복강도 fy는 600MPa을 초과할 수 없다.
해설

옳지 않은 것은 경사 스터럽과 굽힘철근이 0.5d에서 반력점 방향으로 그은 60°선과 교차해야 한다는 설명이다.

경사 스터럽과 굽힘철근은 사인장균열 방향을 고려해 부재 중간 높이 0.5d에서 반력점 방향으로 주인장철근까지 연장한 45°선과 한 번 이상 교차하도록 배치한다.

  • Vs≤λfck3bwdV_s\le\dfrac{\lambda\sqrt{f_{ck}}}{3}b_wd이면 수직 전단철근 간격 0.5d 이하, 600 mm 이하 — 옳다.
  • λfck3bwd<Vs≤2λfck3bwd\dfrac{\lambda\sqrt{f_{ck}}}{3}b_wd\lt V_s\le\dfrac{2\lambda\sqrt{f_{ck}}}{3}b_wd이면 0.25d 이하, 300 mm 이하 — 옳다.
  • 전단철근 fyf_{y}는 500 MPa, 용접 이형철망은 600 MPa를 넘을 수 없다 — 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요