다음 건축물에 자동화재탐지설비를 설치할 때, 계단과 엘리베이터 승강로에… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사
다음 건축물에 자동화재탐지설비를 설치할 때, 계단과 엘리베이터 승강로에 대하여 별도로 설정해야 하는 경계구역의 최소 개수는?
규모: 지상 15층, 지하 3층, 모든 층의 층고 4m
계단: 지하 3층부터 지상 15층까지 연결되는 직통계단 1개소(지상부 높이 60m, 지하부 깊이 12m)
엘리베이터 승강로: 지하 3층부터 지상 15층까지 운행하는 승강로 1개소(권상기실 없음)
그 밖의 경사로·린넨슈트·파이프 피트 등은 없다.
1
2개
2
3개
3
4개
4
5개
해설
지상 계단 2개, 지하 계단 1개, 엘리베이터 승강로 1개를 합하여 4개이다.
지상 계단: 높이 60m ÷ 45m 이하 → 2개
지하 계단: 지하층이 2개 층 이상이므로 별도 1개
엘리베이터 승강로: 1개
합계 2 + 1 + 1 = 4개높이 45m 이하 제한은 계단과 경사로에만 적용되므로 승강로를 나누지 않는다. 지하층 계단은 지하층이 한 개 층인 경우에만 지상 계단과 묶을 수 있다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.1.2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요