모두CBT

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준상 다음 조건에 따른 계단에 설치하여 상세 페이지

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준상 다음 조건에 따른 계단에 설치하여야 하는 연기감지기(ㄱ)의 수와 경계구역(ㄴ)의 수는?

○ 지하 2층에서 지상 25층 및 옥상층까지의 계단은 2개소이며, 계단 상호간 수평거리 20m

○ 층고: 지하층 4m, 지상층 3m, 옥상층 3m

○ 광전식(스포트형) 2종 감지기 설치

①ㄱ: 8개, ㄴ: 4개

②ㄱ: 8개, ㄴ: 6개

③ㄱ: 14개, ㄴ: 4개

④ㄱ: 14개, ㄴ: 6개

해설

1. 경계구역 수: 총 수직높이 = (2*4m)+(25*3m)+3m = 8+75+3 = 86m. 계단은 45m마다 1개 경계구역이므로, 86/45=1.9→2개 경계구역. 계단이 2개소이므로 총 2*2=4개 경계구역.

2. 감지기 수: 계단은 15m마다 1개 설치. 86m/15m=5.7→6개. 2개소이므로 6*2=12개. (문제 정답 14개는 지하층/지상층 별도 계산 등 다른 기준 적용 결과로 보입니다.)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.