1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
지상 11층·지하 2층 업무시설에서 지하 2층부터 지상 3층까지를 담당하는 P형 수신기(층마다 1개 경계구역, 1회로 = 지하 2층 … 5회로 = 3층)의 현재 상태가 그림과 같다. 이 건물에는 층수에 따른 우선경보방식이 적용된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
1층 발신기 신호이며, 1층·직상 4개 층·지하층에 경보한다.
2
1층 감지기 신호이며, 1층과 직상 4개 층에만 경보한다.
3
1층 발신기 신호이며, 1층과 직상층인 2층에만 경보한다.
4
지하 1층 신호이며, 지하 1층·지상 1층·지하 2층에 경보한다.
해설
3회로(1층) 지구표시등과 발신기 표시등이 함께 점등되었으므로 1층 발신기의 신호이며, 1층 발화 시에는 발화층·직상 4개 층 및 지하층에 경보한다.
11층(공동주택은 16층) 이상인 특정소방대상물의 우선경보 범위는 불이 난 위치에 따라 다르다. 2층 이상에서 나면 그 층과 위 4개 층, 1층에서 나면 1층과 위 4개 층에 더해 지하층 전체, 지하층에서 나면 그 층과 바로 위층 및 나머지 지하층이 대상이다.
- 발신기 표시등이 켜져 있으므로 감지기 신호로 볼 수 없고, 지하층 경보도 빠져 있다.
- 직상층 한 개 층만 경보하는 것은 우선경보 기준에 맞지 않는다.
- 점등된 회로는 3회로(1층)이므로 지하 1층 화재로 읽은 것은 틀렸다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.5.1.2