지상 16층 판매시설의 특별피난계단 부속실 제연설비(부속실만 단독으로 제연하며, 부속실이 면하는 옥내는 매장인 거실이다)의 성능을 확인하려고 한다. 화재감지기를 동작시켜 제연설비를 가동한 뒤 8층 부속실의 옥내 쪽 출입문과 계단실 쪽 출입문을 함께 열고, 개구부를 대칭으로 균등 분할한 10개 지점에서 유입공기의 풍속을 측정하였다. 판정과 조치로 옳은 것은?

측정 지점12345678910
풍속(m/s)0.60.70.50.80.60.70.60.50.70.6
1
평균 0.63m/s는 기준 0.5m/s 이상이므로 적합하다.
2
방연풍속은 최댓값으로 판정하므로 0.8m/s로 적합하다.
3
방연풍속이 부족하므로 플랩댐퍼 설정압력을 낮춰 더 배출한다.
4
평균이 기준 0.7m/s 미만이라 부적합, 급기를 조정한다.
해설

부속실만 단독 제연하고 옥내가 거실이면 방연풍속은 0.7 m/s 이상이어야 하므로, 평균 0.63 m/s는 부적합이며 급기구 개구율과 송풍기 풍량조절댐퍼 등을 조정해 맞춘다.

유입공기 풍속은 개구부를 균등 분할한 10 이상 지점에서 잰 값의 평균치로 판정한다.
(0.6 + 0.7 + 0.5 + 0.8 + 0.6 + 0.7 + 0.6 + 0.5 + 0.7 + 0.6) ÷ 10 = 6.3 ÷ 10 = 0.63 m/s
0.63 m/s는 0.7 m/s 미만 → 부적합

  • 0.5 m/s 기준은 계단실·부속실 동시 제연, 계단실 단독 제연, 옥내가 방화구조 복도인 부속실 단독 제연에 적용한다.
  • 최댓값이 아니라 평균치로 판정한다.
  • 플랩댐퍼는 설정압력을 넘는 과압을 배출하는 과압방지장치로, 방연풍속 부족을 해결하는 조치가 아니다.

근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 1.7.1.6·표 2.7.1·2.22.2.5.1