지상 11층의 내화구조 건물에서 특별피난계단용 부속실의 급기 가압용 송풍기의 동력(k 상세 페이지
지상 11층의 내화구조 건물에서 특별피난계단용 부속실의 급기 가압용 송풍기의 동력(kW)은 약 얼마인가?
○ 총 누설량: 2.1 m³/s
○ 송풍기 모터효율: 50%
○ 전달계수: 1.1
○ 총 보충량: 0.75 m³/s
○ 송풍기 압력: 1,000 Pa
○ 송풍기 풍량의 여유율: 15%
①1.68
②7.21
③16.8
④72.1
해설
②
1. 필요 풍량(Q) 계산: Q = (누설량 + 보충량) * 여유율 = (2.1 + 0.75) m³/s * 1.15 = 2.85 * 1.15 ≈ 3.2775 m³/s. 2. 송풍기 동력(P) 계산: P(kW) = (Q * ΔP) / (1000 * η) * K = (3.2775 m³/s * 1000 Pa) / (1000 * 0.5) * 1.1 ≈ 7.21 kW.