지상 22층 업무시설(각 층 옥내소화전 3개 설치)의 옥내소화전설비 방수압력을 다음과 같이 측정하였다. 측정 방법과 결과에 대한 판정으로 옳은 것은?

• 사용 관창: 직사형 관창(노즐 구경 13 mm)
• 측정 방법: 방수구에 호스를 결합하고, 공기와 이물질이 빠진 뒤 물줄기와 직각으로 노즐 선단에서 6.5 mm 떨어진 위치에 방수압력측정계를 댐
• 22층: 옥내소화전 2개를 동시에 개방 → 각 0.15 MPa
• 1층: 옥내소화전 1개만 개방 → 0.78 MPa
1
측정계를 13 mm 떨어뜨려야 하므로 측정 방법이 부적합하다.
2
측정은 적합하고, 22층은 기준 미달, 1층은 감압장치가 필요하다.
3
22층은 0.1 MPa 이상이라 적합하고, 1층만 감압장치가 필요하다.
4
1층이 0.7 MPa 초과이므로 펌프 토출압력을 낮추고, 22층은 적합하다.
해설

측정 방법은 적합하고, 22층은 0.17 MPa 미만이라 부적합하며, 1층은 소화전 1개 사용 시 0.7 MPa를 넘으므로 호스접결구 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.

방수압력은 직사형 관창을 쓰고, 공기·이물질이 빠진 뒤 물줄기와 직각으로 노즐 선단에서 노즐 구경의 1/2(13 mm의 절반인 6.5 mm) 떨어진 곳에서 잰다. 기준은 해당 층 소화전 2개(2개 이상 설치 시)를 동시에 사용할 때 각 노즐선단 방수압력 0.17 MPa 이상, 방수량 130 L/min 이상이다.

  • 측정 거리는 노즐 구경 전체가 아니라 절반이다.
  • 0.1 MPa는 옥내소화전의 방수압력 기준이 아니다.
  • 0.7 MPa 초과에 대한 조치는 펌프 압력 조정이 아니라 감압장치 설치이다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3; 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정방법