1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자가 자동화재탐지설비의 발신기와 시… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자가 자동화재탐지설비의 발신기와 시각경보장치를 점검하여 〈보기〉의 결과를 얻었다. 화재안전기술기준에 적합하지 않은 것을 모두 고른 것은?
㉠ 3층 복도 발신기의 스위치 높이가 바닥으로부터 1.6m이다.
㉡ 5층 각 부분으로부터 가장 가까운 발신기까지의 수평거리가 최대 22m이다.
㉢ 천장 높이 3m인 1층 로비의 시각경보장치가 바닥으로부터 2.3m 높이에 있다.
㉣ 천장 높이 1.9m인 지하 통로의 시각경보장치가 천장으로부터 0.2m 아래에 있다.
1
㉠, ㉡
2
㉡, ㉢
3
㉠, ㉣
4
㉢, ㉣
해설
기준에 맞지 않는 것은 스위치가 1.5m보다 높은 ㉠과 천장에서 0.15m를 넘게 내려온 ㉣이다.
발신기 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하에 두고, 층의 각 부분에서 하나의 발신기까지 수평거리 25m 이하가 되게 하므로 ㉡의 22m는 적합하다.
시각경보장치는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하에 설치하므로 ㉢은 적합하고, 천장 높이가 2m 이하이면 천장으로부터 0.15m 이내에 설치해야 한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.5.2.3, 2.6.1.1, 2.6.1.2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요