자동화재탐지설비 음향장치의 설치 기준으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 모두… | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
자동화재탐지설비 음향장치의 설치 기준으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?
㉠ 주음향장치는 수신기의 내부나 그 직근에 설치한다.
㉡ 지구음향장치는 층마다 설치하되, 그 층의 각 부분에서 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되게 한다.
㉢ 음향장치는 감지기와 발신기가 작동하면 이에 연동하여 울리는 것으로 한다.
㉣ 지상 15층인 아파트에는 발화층에 따라 경보 층을 달리하는 우선경보방식을 적용해야 한다.
㉤ 음압은 음향장치에서 1m 거리에서 잴 때 85dB 이상이면 된다.
1
㉡, ㉢, ㉤
2
㉠, ㉡, ㉣
3
㉠, ㉢, ㉣, ㉤
4
㉠, ㉡, ㉢
해설
주음향장치는 수신기 내부나 그 직근에, 지구음향장치는 층마다 수평거리 25m 이하가 되게 설치하며, 음향장치는 감지기·발신기와 연동해야 하므로 ㉠, ㉡, ㉢이 옳다.
- 발화층에 따라 경보 층을 달리하는 방식은 11층(공동주택은 16층) 이상에 적용하므로 지상 15층 아파트는 대상이 아니다.
- 음향의 크기는 음향장치 중심에서 1m 떨어진 곳에서 90dB 이상이어야 한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.5.1.1·2.5.1.2·2.5.1.3·2.5.1.4