비상경보설비 및 단 상세 페이지
121년 2회.
비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 비상벨설비에 대한 설명으로 옳은 것은
1
비상벨설비는 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말한다.
2
비상벨설비는 부식성가스 또는 습기 등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다
3
음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 60dB 이상이 되는 것으로 하여야 한다
4
특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 30m 이하가 되도록 하여야 한다
해설
1.
"비상벨설비"는 화재발생 상황을 경종으로 경보하는 설비를 말한다.
"자동식사이렌설비"는 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말한다.
3.
음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 "90dB" 이상이 되는 것으로 하여야 한다.
4.
"지구음향장치"는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 "25m" 이하가 되도록 하고, 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치하여야 한다. 다만, 「비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)」에 적합한 방송설비를 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지 아니할 수 있다