지하 3층, 지상 42층인 업무시설(고층건축물)에 옥내소화전이 지하층 각 3개, 지상 1층~5층 각 6개, 6층~42층 각 4개 설치되어 있다. 옥내소화전설비의 수원으로 확보해야 하는 유효수량과 옥상에 설치해야 하는 수원의 양을 옳게 짝지은 것은? (옥상수원 설치 제외 사유에는 해당하지 않는다)
1
유효수량 26㎥ 이상 — 옥상수원 약 8.67㎥ 이상
2
유효수량 31.2㎥ 이상 — 옥상수원 10.4㎥ 이상
3
유효수량 5.2㎥ 이상 — 옥상수원 약 1.73㎥ 이상
4
유효수량 39㎥ 이상 — 옥상수원 13㎥ 이상
해설
고층건축물(30층 이상 49층 이하)은 설치개수가 가장 많은 층의 개수를 최대 5개로 하여 5.2㎥를 곱하므로 유효수량 26㎥, 옥상수원은 그 3분의 1인 약 8.67㎥이다.
유효수량 = 5개(6개 → 5개 적용) × 5.2㎥ = 26㎥
옥상수원 = 26 ÷ 3 ≒ 8.67㎥
- 6개를 그대로 곱하면 상한 5개를 넘겨 계산한 것이다.
- 2개 × 2.6㎥는 고층건축물이 아닌 일반 건축물 기준이다.
- 7.8㎥는 50층 이상 건축물에 적용하는 값이다.
근거: 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 1.1.1·2.1.1·2.1.2