다음 조건의 건축물에 자동화재탐지설비를 설치할 때 설정해야 하는 경계구… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
다음 조건의 건축물에 자동화재탐지설비를 설치할 때 설정해야 하는 경계구역의 최소 개수는?
| 층 | 바닥면적 |
|---|---|
| 지상 5층 | 200㎡ |
| 지상 4층 | 280㎡ |
| 지상 3층 | 600㎡ |
| 지상 2층 | 900㎡ |
| 지상 1층 | 1,150㎡ |
| 지하 1층 | 1,300㎡ |
| 지하 2층 | 1,300㎡ |
| • 모든 층의 한 변의 길이는 50m 이하이며, 주된 출입구에서 내부 전체가 보이는 구조가 아니다. | |
| • 지하 2층부터 지상 5층까지 연결된 직통계단 1개소와 엘리베이터 승강로 1개소가 있으며, 층고는 모두 4m이다. | |
| • 그 밖의 수직 부분은 없다. |
1
12개
2
13개
3
14개
4
15개
해설
층별(수평) 경계구역 12개에 계단·승강로(수직) 경계구역 3개를 더해 15개이다.
수평: 지하 2층 1,300 ÷ 600 → 3개, 지하 1층 → 3개, 1층 1,150 ÷ 600 → 2개, 2층 900 ÷ 600 → 2개, 3층 600㎡ → 1개
4층 + 5층 = 280 + 200 = 480㎡ ≤ 500㎡ → 2개 층을 묶어 1개
수평 합계 = 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12개
수직: 지상 계단(높이 20m ≤ 45m) 1개 + 지하층 계단 별도 1개 + 엘리베이터 승강로 1개 = 3개
합계 = 12 + 3 = 15개경계구역은 600㎡ 이하·한 변 50m 이하로 하되 500㎡ 이하면 2개 층을 하나로 할 수 있고, 지하층이 2개 층 이상이면 지하층 계단은 별도의 경계구역으로 한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.1.1.2·2.1.1.3·2.1.2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요