자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 다음 조건을 만족하는 소방대상물의 최 상세 페이지

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 다음 조건을 만족하는 소방대상물의 최소 경계구역 수는?

○ 층별 바닥면적 605 ㎡ (55m x 11m)인 10층 규모의 대상물

○ 지하 2층, 지상 8층 구조이고, 높이가 43m인 소방대상물

○ 건물 중앙부에 지하까지 연계된 계단 및 엘리베이터 설치

①12개

②21개

③23개

④24개

해설

1. 지상층: 각 층 바닥면적이 600㎡를 초과하고 한 변의 길이가 50m를 초과하므로, 각 층은 2개의 경계구역으로 나눕니다. 지상 8개 층 * 2구역/층 = 16구역.

2. 지하층: 지하 2개 층 * 2구역/층 = 4구역.

3. 수직 경계구역: 계단(지하2~지상8층, 높이 43m)은 45m 이하이므로 1구역. 엘리베이터 승강로는 높이와 상관없이 1구역.

4. 총계: 16 + 4 + 1(계단) + 1(E/V) = 22구역. (문제 정답 23개는 지하층을 별도의 수직 경계구역으로 추가 산정하는 등 특정 해석이 적용된 결과로 보입니다.)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.