피뢰기 구비조건 5가지를 쓰세요 | 2020년 산업안전산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
5
피뢰기 구비조건 5가지를 쓰세요
해설
1) 반복동작이 가능할 것
2) 구조가 견고하며 특성이 변하지 않을것
3) 점검, 보수가 간단할 것
4) 충격파 방전 개시 전압이 낮을 것
5) 제한 전압이 낮을 것
6) 속류 차단 능력이 클 것
7) 방전 능력이 클 것
[해설]
피뢰기는 낙뢰 등으로 전로에 들어온 이상전압을 대지로 흘려보내 기기를 보호하고, 방전이 끝나면 원래 상태로 되돌아가는 장치다.
- 충격파 방전 개시 전압이 낮을 것 — 이상전압이 들어오면 낮은 전압에서 바로 방전을 시작해야 한다.
- 제한 전압이 낮을 것 — 방전 중 피뢰기 양단에 남는 전압이 낮아야 뒤쪽 기기의 절연이 견딘다.
- 속류 차단 능력이 클 것 — 방전 뒤 계통 전원에서 이어서 흐르는 전류를 빨리 끊어야 정상 운전으로 돌아간다.
- 방전 능력이 클 것 — 큰 뇌전류가 흘러도 손상되지 않아야 한다.
- 반복동작이 가능하고, 구조가 견고해 특성이 변하지 않으며, 점검·보수가 간단할 것 — 옥외에 늘 설치되어 여러 번 동작하기 때문이다.
혼동 주의: 방전 개시 전압과 제한 전압은 낮아야 하고, 속류 차단 능력과 방전 능력은 커야 한다.