25-2거푸집 점검 시 반드시 점검해야 하는 사항 3가지를 쓰시오. | 2025년 건설안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
11
25-2
거푸집 점검 시 반드시 점검해야 하는 사항 3가지를 쓰시오.
해설
① 직접 거푸집을 제작, 조립한 책임자가 검사
② 기초 거푸집을 검사할 때에는 터파기 폭
③ 거푸집의 형상 및 위치 등 정확한 조립 상태
④ 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있을 시에는 제거
[해설]
콘크리트공사 표준안전 작업지침의 거푸집 점검 항목으로, 누가 검사하고 무엇을 확인하는지를 정한 것이다.
- 책임자 검사 — 도면과 조립 의도를 아는 직접 제작·조립한 책임자가 검사해야 어긋난 곳을 빨리 찾는다.
- 터파기 폭 — 기초 거푸집은 터파기 안에 세우므로 조립·해체와 되메우기를 할 작업 공간이 충분한지 본다.
- 조립 상태 — 거푸집의 형상과 위치가 도면대로 정확한지 확인해 타설할 때 변형·붕괴를 막는다.
- 돌출물 제거 — 튀어나온 못이나 날카로운 것은 찔림·베임 재해의 원인이라 발견 즉시 없앤다.
혼동 주의: 거푸집 부상·이동 방지나 청소구 폐쇄 등은 콘크리트 타설 시 점검 목록이라 이 문항과 다르다.