아세틸렌 용접장치 관련 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오.(a) 게이지 압력이… | 산업안전기사실기(작업형) 2026년 2회 1부 기출문제 상세 페이지
9
아세틸렌 용접장치 관련 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오.
(a) 게이지 압력이 ( )kPa을 초과하는 압력의 아세틸렌을 발생시켜 사용해서는 안 된다
(b) 주관 및 분기관에는 ( )를 설치할 것 (하나의 취관에 2개 이상)
(c) 발생기실은 화기를 사용하는 설비로부터 ( )m를 초과하는 장소에 설치할 것
(d) 용해아세틸렌 가스집합용접장치의 배관·부속기구는 구리 또는 구리 함유량 ( )% 이상인 합금을 사용해서는 안 된다
해설
a: 127
b: 안전기
c: 3
d: 70
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙의 아세틸렌 용접장치 및 가스집합용접장치 기준이다.
- 압력 제한 — 게이지 압력이 127kPa을 넘는 아세틸렌은 분해폭발 위험이 커서 발생시켜 사용할 수 없다.
- 주관·분기관의 안전기 — 역화가 배관을 타고 거슬러 올라가지 못하게 막는 장치로, 하나의 취관에 2개 이상 둔다.
- 발생기실 위치 — 화기를 사용하는 설비로부터 3m를 넘는 곳에 설치한다.
- 배관 재질 — 구리나 구리 함유량 70% 이상인 합금은 쓸 수 없다.
구리를 금지하는 이유는 아세틸렌이 구리와 반응하면 충격에 민감한 폭발성 아세틸라이드가 생기기 때문이다.