모두CBT

옥내소화전설비 주펌프의 정격토출압력이 0.60 MPa, 정격토출량이 4… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12020년 기출복원 모의고사

옥내소화전설비 주펌프의 정격토출압력이 0.60 MPa, 정격토출량이 400 L/min이다. 성능시험 결과 체절운전 시 토출압력은 0.86 MPa, 유량 600 L/min으로 운전할 때 토출압력은 0.40 MPa로 측정되었다. 이 펌프의 성능 판정으로 옳은 것은?

1
체절운전과 최대유량 운전 모두 기준에 적합하다.
2
체절운전은 적합하나 최대유량 운전이 기준에 미달한다.
3
체절운전은 기준을 초과하였고 최대유량 운전은 적합하다.
4
체절운전과 최대유량 운전 모두 기준에 미달한다.
해설

체절운전은 기준을 초과했고, 최대유량 운전은 적합하다. 체절운전은 펌프 토출측 개폐밸브를 닫은 상태에서 운전하는 시험이다.

체절운전 시 토출압력은 정격토출압력의 140%를 초과하지 않아야 하므로 한계값은 0.60 × 1.4 = 0.84 MPa
측정값 0.86 MPa는 이를 넘어 부적합하다

최대유량 운전은 정격토출량의 150%인 400 × 1.5 = 600 L/min에서 정격토출압력의 65%인 0.60 × 0.65 = 0.39 MPa 이상이어야 하는데
측정값 0.40 MPa이므로 적합하다

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.7, 1.7.1.8