다음은 옥내소화전설비의 화재안전기준에 관한 내용이다. ( )안에 들어갈 내용이 순서대 상세 페이지
다음은 옥내소화전설비의 화재안전기준에 관한 내용이다. ( )안에 들어갈 내용이 순서대로 옳은 것은?
펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 ( )%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 ( )%로 운전 시 정격토출압력의 ( )% 이상이 되어야 한다.
①140, 65, 150
②140, 150, 65
③150, 65, 140
④150, 140, 65
해설
②
옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 제5조 펌프의 성능시험 기준에 따르면, 펌프의 성능은 체절운전(유량 0) 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 않아야 하고(과압 방지), 정격토출량의 150%로 운전 시(과부하 운전) 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 합니다(최대 사용 시 성능 유지).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.