모두CBT

옥내소화전설비에서 옥내소화전 2개설치 시 최소유량은 260 L/min이다. 펌프성능시 상세 페이지

옥내소화전설비에서 옥내소화전 2개설치 시 최소유량은 260 L/min이다. 펌프성능시험에서 다음 ( )에 들어갈 것으로 옳은 것은?

①ㄱ: 0, ㄴ: 0.65

②ㄱ: 0, ㄴ: 1.5

③ㄱ: 130, ㄴ: 0.65

④ㄱ: 130, ㄴ: 1.5

문제이미지
해설

펌프 성능시험 기준에 따르면, (ㄱ)체절운전은 유량이 0인 상태에서 운전하는 것이며, 이때 압력은 정격압력의 140%를 초과하지 않아야 합니다. (ㄴ)정격토출량의 150%로 운전 시 토출압력은 정격압력의 65% 이상이어야 합니다. 따라서 ㄴ = 1 MPa * 0.65 = 0.65 MPa.