모두CBT

다음은 지상 5층·지하 1층 규모 근린생활시설에 설치된 P형 수신기이다… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12023년 기출복원 모의고사

다음은 지상 5층·지하 1층 규모 근린생활시설에 설치된 P형 수신기이다. 각 경계구역은 지하 1층과 지상 1~5층에 층별로 대응한다. 이 수신기의 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 설비는 정상상태이고 제시된 조건 외에는 무시한다)

문제 이미지
1
3층 경계구역의 감지기가 동작하여 화재신호가 수신된 것으로 볼 수 있다.
2
발신기 표시등이 점등되어 있으므로 3층 발신기의 누름스위치가 조작되었다.
3
층수가 5층이므로 3층과 그 직상 4개 층에만 경보를 발한다.
4
예비전원감시등에 불이 들어와 있으므로 예비전원을 곧바로 교체해야 한다.
해설

화재표시등과 3층 지구표시등이 점등되었으나 발신기 표시등은 소등되어 있으므로, 화재신호는 발신기가 아니라 감지기에서 발신된 것으로 판단하는 설명이 옳다.

  • 발신기 표시등이 소등되어 있으므로 3층 발신기의 누름스위치가 조작되었다는 설명은 근거가 없다.
  • 발화층과 그 직상 4개 층에만 경보를 발하는 우선경보 기준은 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상인 대상물에 적용되므로, 지상 5층 건물은 전 층에 경보를 발한다는 점에서 이 설명은 옳지 않다.
  • 예비전원감시등도 소등 상태이므로 예비전원을 곧바로 교체해야 한다는 설명은 근거가 없다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.2.3.4·2.2.3.6·2.5.1.2