다음 그림은 옥내소화전을 사용하여 배관 내 압력이 떨어진 직후의 제어반… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12023년 기출복원 모의고사
다음 그림은 옥내소화전을 사용하여 배관 내 압력이 떨어진 직후의 제어반 상태이다. 표시등과 스위치 상태를 판독한 것으로 옳은 것은? (단, 설비는 정상상태이고 제시된 조건 외에는 무시한다)
1
저수위 표시등이 점등되어 있으므로 수조의 수위가 기준 미만이다.
2
주펌프는 기동 중이고 충압펌프는 정지 상태이다.
3
감시제어반의 선택스위치가 수동에 있어 압력스위치에 의한 자동기동이 되지 않는다.
4
동력제어반의 주펌프 선택스위치가 자동이므로 감시제어반에서는 주펌프를 정지시킬 수 없다.
해설
감시제어반과 동력제어반 모두 주펌프 쪽 기동표시등이 점등되어 있고, 충압펌프는 감시제어반 기동표시등이 소등되고 동력제어반 정지표시등이 점등되어 있으므로 주펌프는 기동 중이고 충압펌프는 정지 상태라는 판독이 옳다.
- 저수위 표시등은 소등 상태이므로 수위가 기준 미만이라는 판독은 근거가 없다.
- 감시제어반의 선택스위치는 연동(자동) 위치에 있으므로 수동에 있어 자동기동이 안 된다는 판독은 옳지 않다.
- 감시제어반은 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동·중단시킬 수 있어야 하므로, 동력제어반이 자동이라서 감시제어반에서 정지시킬 수 없다는 판독도 틀리다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.1·2.6.2.2·2.6.2.4
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.