옥내소화전설비 펌프의 성능시험 결과가 다음과 같았다. 화재안전기술기준의… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12023년 기출복원 모의고사
옥내소화전설비 펌프의 성능시험 결과가 다음과 같았다. 화재안전기술기준의 펌프 성능기준에 비추어 본 판정으로 옳은 것은?
· 정격토출량 1,000L/min, 정격토출압력 0.6㎫
· 체절운전 시 토출압력 0.90㎫
· 정격토출량의 150%인 1,500L/min으로 운전할 때의 토출압력 0.42㎫
1
체절운전과 150% 유량운전이 모두 기준에 맞는다.
2
체절운전은 기준에 맞지만 150% 유량운전이 기준에 미치지 못한다.
3
체절운전이 기준을 넘어섰고 150% 유량운전은 기준에 맞는다.
4
체절운전과 150% 유량운전이 모두 기준에 미치지 못한다.
해설
체절운전 압력은 정격토출압력의 140%를 넘지 않아야 하는데
0.90 ÷ 0.6 = 1.5(150%)
여서 기준을 넘었고, 정격토출량의 150%로 운전할 때는 정격토출압력의 65% 이상이면 되는데
0.42 ÷ 0.6 = 0.7(70%)
이므로 이 항목은 통과이니, 체절운전은 기준 초과·150% 유량운전은 기준 적합으로 판정한 설명이 옳다.이런 판정을 하려고 두는 배관이 성능시험배관이며, 체절운전이 길어질 때 수온이 오르는 것을 막는 것은 순환배관이다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.7·2.2.1.12
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.