모두CBT

지상 9층 판매시설의 옥내소화전설비를 점검하였다. 다음 조건에서의 판정… | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12024년 기출복원 모의고사

지상 9층 판매시설의 옥내소화전설비를 점검하였다. 다음 조건에서의 판정으로 옳은 것은?

• 옥내소화전 설치개수: 1층 4개, 2~8층 각 3개, 9층 2개
• 9층 옥내소화전 2개를 동시에 개방하고, 직사형 관창 선단에 방수압력 측정계를 노즐구경의 1/2만큼 근접시켜 봉상주수 상태에서 직각으로 측정한 방수압력: 0.15㎫
• 펌프 명판의 정격토출량: 390 L/min
1
측정 방법과 방수압력, 펌프 정격토출량이 모두 기준에 적합하다.
2
측정 방법은 적합하나 방수압력이 기준에 미달하며, 펌프 정격토출량은 기준을 충족한다.
3
측정 방법이 잘못되었고, 방수압력과 펌프 정격토출량은 모두 적합하다.
4
측정 방법은 적합하나 방수압력과 펌프 정격토출량이 모두 기준에 미달한다.
해설

측정 방법과 펌프 토출량은 적정하나 방수압력만 부적합으로 판정한다.

옥내소화전이 2개 이상 설치된 층에서는 2개를 동시에 사용할 때 노즐선단 방수압력이 0.17㎫ 이상이어야 하므로 측정값 0.15㎫는 기준에 미달한다.

펌프 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(2개 이상이면 2개)에 130 L/min을 곱한 값 이상이어야 하므로 2×130=260 L/min이 최소이고, 390 L/min은 이를 충족한다. 직사형 관창을 쓰고 노즐구경의 1/2만큼 근접시켜 봉상주수 상태에서 직각으로 읽는 측정 방법도 올바르다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3·2.2.1.4, 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정방법

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.