지상 5층 업무시설(각 층이 하나의 경계구역이며 1회로가 1층에 대응한다)에 설치된 P형 수신기의 상태가 다음 그림과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 설비에 다른 고장은 없고 그림에 없는 조건은 따지지 않는다)
1
스위치주의등이 점등되어 있으므로 조작스위치를 정상 위치로 되돌려야 한다.
2
발신기표시등이 점등되어 있으므로 화재신호는 발신기를 눌러 발신된 것이다.
3
예비전원감시등에 불이 들어와 있으므로 예비전원을 점검해야 한다.
4
4층 경계구역에서 화재신호가 수신되었으며, 신호를 보낸 기기는 발신기가 아니다.
해설
4층 경계구역에서 화재신호가 수신되었으며, 신호를 보낸 기기는 발신기가 아니다.
수신기는 감지기·중계기·발신기가 작동하는 경계구역을 표시등이나 문자로 표시하며, 화재표시등과 4회로 지구표시등이 점등되어 있어 4층에서 화재신호가 수신된 것이다.
- 발신기표시등 점등으로 발신기가 신호를 보냈다는 설명은 옳지 않으며, 발신기표시등은 소등 상태여서 신호원은 감지기(또는 중계기)다.
- 스위치주의등 점등으로 조작스위치를 되돌려야 한다는 설명도 옳지 않으며, 스위치주의등은 소등 상태다.
- 예비전원감시등 점등으로 예비전원을 점검해야 한다는 설명도 옳지 않으며, 이 또한 소등 상태다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.2.3.4, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 점검항목 15-B-007·15-B-008