모두CBT

자동화재탐지설비의 경계구역 설정기준 3가지만 쓰시오 상세 페이지

자동화재탐지설비의 경계구역 설정기준 3가지만 쓰시오

해설

① 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것

② 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것 (단, 500m^2 이하의 범위 안에서는 2개 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.)

③ 하나의 경계구역의 면적은 600m^2 이하로 하고, 한 변의 길이는 50m 이하로 할 것

④ 하나의 경계구역의 길이는 700m 이하로 할 것(지하구)