그림과 같이 주요구조부가 내화구조인 건축물의 3개 실에 차동식 스포트형… | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
그림과 같이 주요구조부가 내화구조인 건축물의 3개 실에 차동식 스포트형 2종 감지기를 설치하려고 한다. 필요한 감지기의 최소 개수는? (단, 감지기의 부착 높이는 3.6m이고 각 실은 서로 구획되어 있다)
1
4개
2
5개
3
6개
4
7개
해설
필요한 감지기는 총 5개다.
부착 높이 4m 미만이고 주요구조부가 내화구조인 경우 차동식 스포트형 2종 감지기 1개의 설치 유효면적은 70㎡이다.
A실은 12m×6m=72㎡이므로 72÷70=1.03 → 2개
B실은 8m×6m=48㎡이므로 1개
C실은 15m×6m=90㎡이므로 90÷70=1.29 → 2개
감지기는 실(감지구역)마다 따로 산정하고 소수점은 올림하므로 합계는 2+1+2=5개근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.5 표 2.4.3.5
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.