다음 조건에서 준비작동식 유수검지장치를 설치할 경우 광전식 스포트형 2종 연기감지기의 상세 페이지

다음 조건에서 준비작동식 유수검지장치를 설치할 경우 광전식 스포트형 2종 연기감지기의 최소 설치개수는?

○ 감지기 부착높이 7.5m 이며, 교차회로방식 적용

○ 주요구조부가 내화구조인 공장으로 바닥면적 1,900㎡

①26개

②28개

③52개

④56개

해설

1. 기준면적 산정: 부착높이 4m 이상 15m 미만, 내화구조일 때 광전식 2종 연기감지기의 기준면적은 150㎡입니다.

2. 회로당 감지기 수량: 1,900㎡ / 150㎡/개 ≈ 12.67개. 올림하여 13개가 필요합니다.

3. 교차회로방식이므로 총 개수 = 13개/회로 * 2회로 = 26개. (문제 정답 52개는 기준면적을 75㎡로 잘못 적용했을 때 나오는 값(1900/75 ≈ 26, 26*2=52)으로 보입니다.)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.