펌프성능시험을 위하여 옥내소화전설비의 동력제어반(MCC)에서 주펌프를 … | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12026년 기출복원 모의고사
펌프성능시험을 위하여 옥내소화전설비의 동력제어반(MCC)에서 주펌프를 기동시키려고 한다. 조작 방법과 그 결과에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 설비는 평상시 정상상태로 유지되어 있었다)
1
동력제어반의 주펌프 선택스위치를 '수동'으로 돌린 뒤 기동버튼을 누르면 주펌프가 기동한다.
2
동력제어반의 주펌프 선택스위치를 '자동'에 둔 채 기동버튼을 눌러야 주펌프가 기동한다.
3
동력제어반에서 주펌프를 기동시키려면 감시제어반 선택스위치를 먼저 '정지'로 돌려 두어야 한다.
4
동력제어반에서 주펌프를 기동시키면 감시제어반의 펌프기동 표시등은 점등되지 않는다.
해설
동력제어반에서 펌프를 수동으로 돌릴 때에는 해당 펌프의 선택스위치를 '수동'으로 전환한 뒤 기동버튼을 눌러야 한다.
선택스위치가 '자동'에 있으면 제어반에서 들어오는 기동신호에 따라서만 운전되므로 기동버튼을 눌러도 펌프는 돌지 않는다.
감시제어반에서 기동할 때에는 선택스위치를 '수동'에, 주펌프 스위치를 '기동'에 두며, 이 경우 충압펌프 스위치는 '정지'에 두어 주펌프만 운전한다. 감시제어반은 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 표시등을 갖추어야 하므로, 어느 쪽에서 기동하든 펌프가 돌면 펌프기동 표시등이 점등된다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.1·2.6.2.2 · 소방안전관리 실무 — 주펌프 수동기동 조작방법
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.