옥내소화전설비의 화재안전기준상 펌프의 정격토출량이 650 L/min일 때 성능시험배관 상세 페이지
옥내소화전설비의 화재안전기준상 펌프의 정격토출량이 650 L/min일 때 성능시험배관의 유량측정장치 용량은 몇 ℓ/min 이상으로 하여야 하는가?
①650.5
②910.5
③975.5
④1,137.5
해설
④
펌프 성능시험배관의 유량계는 펌프의 정격토출량의 175% 이상을 측정할 수 있어야 합니다. 따라서 필요한 용량 = 650 L/min × 1.75 = 1,137.5 L/min. ④번이 정답입니다.