지상 12층 업무시설의 옥내소화전설비를 점검하면서 층별로 옥내소화전 2개를 동시에 개방하고 노즐선단의 방수압력을 측정하였다. 측정 조건과 결과가 다음과 같을 때 판정으로 옳은 것은?

[측정 조건]
• 직사형 관창을 결합한 뒤 초기 방수로 배관 속 이물질과 공기를 모두 빼내고 측정하였다.
• 방수압력측정계(피토게이지)를 노즐선단에서 노즐구경의 1/2만큼 떨어뜨려 봉상주수 상태에서 직각으로 대었다.

[측정 결과]
1층 0.74 ㎫ · 6층 0.41 ㎫ · 12층 0.16 ㎫
1
1층은 방수압력이 0.7 ㎫을 초과하므로 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.
2
6층은 0.41 ㎫로 상한을 넘었으므로 감압장치를 설치해야 한다.
3
12층은 0.16 ㎫이므로 방수압력 기준을 충족한다.
4
피토게이지는 노즐구경만큼 떨어뜨려 45° 기울여 대야 하므로 세 층 모두 측정값을 신뢰할 수 없다.
해설

1층은 방수압력이 0.7 ㎫을 초과하므로 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.

옥내소화전설비는 어느 층에서든 옥내소화전(2개 이상 설치된 경우 2개)을 동시에 사용할 때 각 노즐선단의 방수압력이 0.17 ㎫ 이상, 방수량이 130 L/min 이상이어야 하고, 하나의 옥내소화전 노즐선단 방수압력이 0.7 ㎫을 초과하면 호스접결구 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.

1층 0.74 ㎫는 감압장치 대상이고, 6층 0.41 ㎫는 정상범위이며, 12층 0.16 ㎫는 하한에 미달하여 부적합하다. 측정은 직사형 관창을 사용해 초기 방수로 이물질과 공기를 빼낸 뒤, 피토게이지를 노즐선단에서 노즐구경의 1/2 거리에 봉상주수 상태로 직각이 되게 대어 읽는다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3 · 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정방법