모두CBT

그림은 지상 18층 건축물의 층별 바닥면적 개요이다. 굵은 테두리로 표… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사

그림은 지상 18층 건축물의 층별 바닥면적 개요이다. 굵은 테두리로 표시한 14층에 적용해야 하는 면적별 방화구획의 구획 단위와, 이 층을 최소 몇 개의 구획으로 나누어야 하는지를 바르게 짝지은 것은?

문제 이미지
1
600㎡ 이내마다 — 3개 구획
2
1,000㎡ 이내마다 — 2개 구획
3
1,500㎡ 이내마다 — 2개 구획
4
3,000㎡ 이내마다 — 1개 구획
해설

14층은 1,500㎡ 이내마다 구획해야 하며 최소 2개 구획이 필요하다.

11층 이상의 층은 바닥면적 200㎡(자동식 소화설비를 설치한 경우 600㎡) 이내마다 구획하는 것이 원칙이지만, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 500㎡(자동식 소화설비를 설치한 경우 1,500㎡) 이내마다 구획한다. 14층은 11층 이상이면서 스프링클러설비가 설치되고 불연재료로 마감했으므로 구획 단위는 1,500㎡이다.

이 층의 바닥면적 1,600㎡ ÷ 1,500㎡ = 1.07이므로 최소 2개 구획이 필요하다. 1,000㎡ 이내마다는 10층 이하의 층에 자동식 소화설비가 없을 때 적용하는 3,000㎡ 기준과 혼동하기 쉬운 값이다.

근거: 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조제1항제1호·제3호

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.