지상 5층 근린생활시설에서 각 층을 하나의 경계구역으로 하여 1회로가 … | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지
12026 실전모의고사 1회
지상 5층 근린생활시설에서 각 층을 하나의 경계구역으로 하여 1회로가 1층, 5회로가 5층에 대응하도록 P형 수신기를 설치하였다. 그림이 현재 수신기의 상태일 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
3층 경계구역에서 화재신호가 들어왔으며, 신호를 보낸 기기는 발신기이다.
2
3층 경계구역의 감지기가 동작한 것이며 발신기 누름버튼은 눌리지 않았다.
3
스위치주의 표시등이 소등되어 있으므로 경종 정지스위치가 눌려 경보가 울리지 않는 상태이다.
4
예비전원감시 표시등이 소등되어 있으므로 예비전원에 이상이 있다는 뜻이다.
해설
3층 경계구역에서 화재신호가 들어왔으며, 신호를 보낸 기기는 발신기다. 화재 표시등과 3회로 지구표시등이 함께 켜져 있고, 발신기 표시등까지 점등되어 있다.
- 3층 경계구역의 감지기가 동작한 것이라고 보는 것은 틀렸다. 발신기 표시등이 점등되어 있어 신호를 보낸 기기는 감지기가 아니라 발신기다.
- 스위치주의 표시등 소등을 경종 정지스위치가 눌린 상태로 보는 것은 틀렸다. 소등은 조작스위치가 모두 정상 위치에 있다는 뜻이다.
- 예비전원감시 표시등 소등을 예비전원 이상으로 보는 것은 틀렸다. 이 표시등은 이상이 있을 때 점등되므로 소등이 정상이다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 1.7.1.5·2.2.3.4·2.2.3.6
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.