모두CBT

2026년 3월에 지상 3층 사무실 건물의 소화기구를 작동점검한 결과가… | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지

12026 실전모의고사 2회

2026년 3월에 지상 3층 사무실 건물의 소화기구를 작동점검한 결과가 〈보기〉와 같다. 점검표에 불량('×')으로 적어야 하는 항목만을 모두 고른 것은?

㉠ 설치높이 적합 여부 — 2층 복도의 소형소화기는 손잡이까지의 높이가 바닥에서 1.7 m였다.
㉡ 배치거리 적합 여부 — 각 부분에서 가장 가까운 소형소화기까지의 보행거리는 최대 18 m였다.
㉢ 표지 설치상태 적정 여부 — 소화기의 위치를 알리는 '소화기' 표지가 떨어져 있었다.
㉣ 층별·거실별 설치 적합 여부 — 3층 사무실(바닥면적 40 ㎡)에는 층에 설치한 소화기와 별도로 소화기가 배치되어 있었다.
1
㉠, ㉡
2
㉠, ㉢
3
㉡, ㉢
4
㉠, ㉢, ㉣
해설

㉠과 ㉢을 불량으로 적어야 한다.

소화기구는 거주자가 손쉽게 쓸 수 있는 자리에 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하가 되도록 비치해야 하므로, 손잡이까지 1.7 m인 ㉠은 불량이다. 소화기의 위치를 알리는 표지는 보기 쉬운 곳에 붙여야 하므로 표지가 떨어진 ㉢도 불량이다.

소형소화기는 각 부분에서 하나의 소화기까지 보행거리가 20 m 이내이면 되므로 최대 18 m인 ㉡은 양호이고, 바닥면적 33 ㎡ 이상으로 구획된 거실에는 층마다 두는 소화기 외에 따로 배치해야 하므로 40 ㎡ 사무실에 별도로 둔 ㉣도 양호이다.

근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.1.4.1·2.1.1.4.2·2.1.1.6

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.