그림은 옥내소화전설비 주펌프의 성능시험배관이다. 유량계의 지시값이 정격… | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지

12026 실전모의고사 2회

그림은 옥내소화전설비 주펌프의 성능시험배관이다. 유량계의 지시값이 정격토출량의 150 %가 되도록 하는 최대운전을 실시하려고 할 때 ㉠~㉢의 조작 상태로 옳은 것은?

㉠ 펌프 토출측 개폐표시형 개폐밸브
㉡ 성능시험배관의 개폐밸브(유량계 전단)
㉢ 성능시험배관의 유량조절밸브(유량계 후단)
문제 이미지
1
㉠ 완전개방, ㉡ 폐쇄, ㉢ 폐쇄
2
㉠ 폐쇄, ㉡ 폐쇄, ㉢ 폐쇄
3
㉠ 폐쇄, ㉡ 완전개방, ㉢ 유량계 지시값이 정격토출량의 150 %가 되도록 개방
4
㉠ 완전개방, ㉡ 완전개방, ㉢ 유량계 지시값이 정격토출량의 100 %가 되도록 개방
해설

펌프 토출측 개폐밸브(㉠)는 폐쇄, 성능시험배관의 개폐밸브(㉡)는 완전개방, 유량조절밸브(㉢)는 유량계 지시값이 정격토출량의 150 %가 되도록 개방한다.

성능시험은 펌프의 물을 주배관이 아니라 성능시험배관으로만 흘려보내면서 하므로, 토출측 개폐밸브는 잠그고 성능시험배관의 개폐밸브는 완전히 열어 둔 다음 유량조절밸브를 조작해 유량을 맞춘다.

최대운전은 유량조절밸브를 더 열어 유량계 지시값이 정격토출량의 150 %가 되게 한 상태에서 토출압력이 정격토출압력의 65 % 이상인지 확인하는 시험이다. 세 밸브를 모두 잠그는 것은 토출량을 0으로 만드는 체절운전의 조작이다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.7·2.3.7.1, 같은 기준 1.7.1.8, 소방안전관리 실무 — 펌프 성능시험 시 밸브 조작