모두CBT

18-1정격출력 300[W]에 변환효율이 20[%]인 모듈로 12[kW… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

7

18-1

정격출력 300[W]에 변환효율이 20[%]인 모듈로 12[kW] 규모의 태양광 발전설비를 계획하고 있다. 모듈을 놓는 데 들어가는 면적의 최솟값은 몇 [m2]인지 산정하시오.

(단, 일사강도는 1,000[W/m2]로 보고, 어레이 사이의 이격 거리는 셈에 넣지 않는다.)

해설

60[m2]


[해설]

모듈 출력은 일사강도 × 면적 × 변환효율이다. 따라서 모듈 1장의 면적을 구하고 필요한 장수를 곱한다.

모듈 1장 면적 = 300 / (1,000 × 0.2) = 1.5[m2]
모듈 수 = 12,000 / 300 = 40[장]
총 면적 = 40 × 1.5 = 60[m2]

이격 거리를 빼라는 조건이 있으므로 모듈이 차지하는 순수 면적이 최솟값이다. 실제 부지는 그림자를 피하는 이격 거리와 점검 통로만큼 더 넓어진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2018년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 15문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기