1. 1의 발전기 정격출력(피상전력)을 산정하시오2. GPT는 무엇을 의 상세 페이지
1. 1의 발전기 정격출력(피상전력)을 산정하시오
2. GPT는 무엇을 의하며 설치목적을 설명하시오
3. 2의 GPT 3차 전압은 얼마인가 ?
4. 3의 VCB 정격전압은 얼마인가 ?
해설
1번 : Pa = P/cos세터
= 1500/0.8 = 1875[kVA]
2번 : 접지용 계기용 변압기
설치목적 : 지락사고시 영상전압을 검출하기 위해 사용된다.
3번 : 190/3 [V]
4번 : 공칭전압 x 1.2/1.1 = 6.6[kV] x 1.2/1.1 = 7.2[kV]