18-1어느 수용가가 역률(지상) 80[%]로 100[kW]를 쓰고 있… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

2

18-1

어느 수용가가 역률(지상) 80[%]로 100[kW]를 쓰고 있었는데, 여기에 역률(지상) 60[%]인 70[kW]의 부하를 새로 이어 붙였다. 이 상태에서 합성 역률을 90[%]까지 끌어올리려면 전력용 콘덴서 용량이 몇 [kVA] 필요한지 구하시오.

해설

86.28[kVA]


[해설]

역률이 다른 부하가 섞여 있으므로 유효전력과 무효전력을 따로 더해 합성 역률부터 구한다.

유효전력

P=100+70=170  [kW]P=100+70=170\;[\mathrm{kW}]

무효전력 — 각 부하의 PtanθP\tan\theta 를 더한다.

Q=100×0.60.8+70×0.80.6=75+93.33=168.33  [kVar]Q=100\times\dfrac{0.6}{0.8}+70\times\dfrac{0.8}{0.6}=75+93.33=168.33\;[\mathrm{kVar}]

개선 전 합성 역률

cosθ1=PP2+Q2=1701702+168.332=0.71\cos\theta_1=\dfrac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}=\dfrac{170}{\sqrt{170^2+168.33^2}}=0.71

콘덴서 용량

Qc=P(tanθ1tanθ2)=170×(10.7120.7110.920.9)Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)=170\times\left(\dfrac{\sqrt{1-0.71^2}}{0.71}-\dfrac{\sqrt{1-0.9^2}}{0.9}\right)

=170×(0.99180.4843)=86.28  [kVA]=170\times(0.9918-0.4843)=86.28\;[\mathrm{kVA}]86.28[kVA]

합성 역률을 소수 둘째 자리(0.71)로 반올림한 뒤 대입하는 교재 관례를 따른 값이다. 반올림 없이 Qc=QPtanθ2=168.33170×0.4843=86.00Q_c=Q-P\tan\theta_2=168.33-170\times 0.4843=86.00[kVA]로 계산해도 무방하며, 채점에서는 두 값 모두 인정된다.