18-2아래는 어느 수용가에 시설된 수전설비의 결선도이다. 도면을 읽고… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
18-2
아래는 어느 수용가에 시설된 수전설비의 결선도이다. 도면을 읽고 물음에 답하시오.
(1) ZCT 는 무엇의 약호이며 이 계통에서 어떤 일을 하는가? · 명칭 : · 역할 :
(2) 6,300/3,150[V] 단상 변압기 3대를 보면 2차 측의 결선과 접지가 틀리게 그려져 있다. 이 부분만 바르게 고쳐 그리시오.
(3) 도면에 쓰인 아래 두 심벌 ㉠·㉡ 이 각각 어떤 기기인지 쓰시오.
(1) 명칭 : 영상 변류기 / 역할 : 지락 사고 시 흐르는 영상 전류를 검출하여 지락 계전기에 공급한다.
(2)
단상 변압기 3대를 Δ-Δ 결선으로 고쳐 그리고, 2차 중성점 접지는 하지 않는다.
(3) ㉠ 전압계용 전환 개폐기(VS) ㉡ 전류계용 전환 개폐기(AS)
[해설]
(1) ZCT(Zero-phase Current Transformer, 영상 변류기)는 3상 3선을 한꺼번에 관통시켜 세 상 전류의 벡터 합을 2차 측에 꺼내는 변류기다. 평상시에는 세 상 전류의 합이 0 이어서 출력이 없지만, 지락이 생기면 합이 0 이 아니게 되어 영상 전류가 검출된다. 이 출력을 지락 계전기(GR·SGR)에 넣어 지락 사고를 검출·차단한다. 지락 방향까지 판별하려면 GPT(접지형 계기용 변압기)에서 얻은 영상 전압과 함께 쓴다.
(2) 이 뱅크의 2차 측에는 3,000[V] 급 유도 전동기가 접속되어 있다. 단상 변압기 3대의 2차 정격이 3,150[V] 이므로 2차를 Y결선하면 선간 전압이 상전압의 배가 되어 로 올라가고, 전동기에 정격을 크게 넘는 전압이 걸린다. 따라서 2차는 Δ 결선이어야 하며, 1차도 Δ 이므로 전체는 Δ-Δ 결선이 된다. Δ 결선에는 중성점이 없으므로 2차 중성점 접지도 하지 않는다. Δ-Δ 는 제3고조파 여자 전류가 폐회로 안을 순환해 밖으로 나오지 않고, 한 대가 고장 나도 나머지 2대로 V결선 운전을 계속할 수 있다는 이점이 있다.
(3) 계기 한 대로 3상 각 상(또는 각 선간)을 돌려가며 읽기 위한 전환 개폐기다. 원 안에 십자를 그린 것은 전압계용 전환 개폐기 VS(Voltmeter change-over Switch), 원 안을 Y자로 3등분한 것은 전류계용 전환 개폐기 AS(Ammeter change-over Switch) 다. AS 를 조작할 때는 CT 2차가 개방되지 않도록 접점이 겹쳐 넘어가는 구조로 되어 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 도면은어느수용가수전설비의단선결선도이다.도면과참고표를보고물음에답하시오. [단선결선도]3φ4w22.9[kv-y]60[hz]인입→ds(600a)→pf(20전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제
- 도면은어떤배전용변전소의단선결선도이다.도면과조건을이용해답하시오. 【조건】 1.주변압기정격:1차66[kv],2차6.6[kv],정격용량3상10[mva].<b전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제
- 그림은22.9[kv]특고압수전설비단선결선도이다.다음물음에답하시오. (1)dm의명칭은? (2)단로기(ds)의정격전압은? (3)pf의역할은?<전기기사 실기 2022년 2회 기출유형문제