18-3어느 교실을 평균 조도 150[lx]로 밝히려고 한다. 바닥 면… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
12
18-3
어느 교실을 평균 조도 150[lx]로 밝히려고 한다. 바닥 면적은 200[m²]이고, 광원으로는 전광속이 2,500[lm]인 40[W] 형광등을 쓴다. 이때 필요한 등의 개수를 산정하시오. (조명률은 50[%], 감광 보상률은 1.25로 본다.)
해설
30개
[해설]
광속법(등수 산정식)은 이며, 이를 등수 에 대해 풀면 다음과 같다.
(: 평균 조도, : 면적, : 감광 보상률, : 1등당 광속, : 조명률)
값을 대입하면
따라서 30개가 필요하다. 감광 보상률 는 보수율 의 역수()로, 오손·광속 감퇴를 미리 얹어 주는 계수이므로 분자에 곱한다. 40[W]라는 소비 전력은 광속이 따로 주어진 이상 계산에 쓰이지 않는다.