19-1아래 그림은 22.9[kV] 특고압 수전설비를 나타낸 단선 결선… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
19-1
아래 그림은 22.9[kV] 특고압 수전설비를 나타낸 단선 결선도다. 도면을 보고 물음에 답하시오.
(1) 도면에 적힌 다음 약호를 우리말 명칭으로 바꿔 쓰시오.
① ASS ② LA ③ VCB ④ DM
(2) TR1이 맡는 부하설비 용량의 합이 300[kW]이고 역률과 효율이 모두 0.8, 수용률이 0.6일 때 TR1 변압기에 알맞은 용량을 계산하고 표준 규격 용량으로 답하시오.
(3) Ⓐ 부분에는 어떤 종류의 케이블을 쓰는가?
(4) Ⓑ의 명칭은 무엇인가?
(5) 변압기의 결선을 복선도로 나타내시오.
(1) ① 자동 고장 구분 개폐기 ② 피뢰기 ③ 진공 차단기 ④ 최대 수요 전력량계
(2) 281.25[kVA] → 표준 용량 300[kVA] 선정
(3) CNCV-W 케이블(수밀형) 또는 TR CNCV-W 케이블(트리 억제형)
(4) 자동 절체 개폐기(ATS)
(5) 위 그림과 같이 1차 권선 3개를 차례로 이어 삼각형으로 닫고(Δ), 2차 권선 3개는 한쪽 끝을 한 점에 모아 중성점을 만든다(Y).
[해설]
(1) ① ASS(Automatic Section Switch)는 수용가 구내 고장을 스스로 알아내 계통에서 떼어 내는 자동 고장 구분 개폐기다. ② LA(Lightning Arrester)는 뇌 서지를 대지로 흘려보내는 피뢰기다. ③ VCB(Vacuum Circuit Breaker)는 진공 중의 높은 절연내력과 소호 능력을 이용한 진공 차단기다. ④ DM(Demand Meter)은 일정 시간마다의 평균 수요전력 중 최댓값을 기록하는 최대 수요 전력량계다.
(2) 변압기 용량은 설비용량에 수용률을 곱한 뒤 역률과 효율로 나눈다.
변압기 표준 용량은 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1,000[kVA]로 정해져 있으므로 281.25[kVA]를 담을 수 있는 300[kVA]를 고른다. 계산값보다 작은 250[kVA]를 고르면 과부하가 된다.
(3) Ⓐ는 케이블 헤드(CH)로 들어오는 22.9[kV-Y] 지중 인입 구간이다. 이 구간에는 물이 스며들지 않도록 만든 CNCV-W(수밀형) 케이블을, 수트리 열화까지 억제하려면 TR CNCV-W(트리 억제형) 케이블을 쓴다.
(4) Ⓑ는 TR2 뒤쪽 점선 상자 안에 있는 전환 접점으로, 상용 전원이 끊기면 부하를 비상 발전기(G) 쪽으로 자동으로 옮겨 주는 자동 절체 개폐기(ATS)다.
(5) 단선도의 Δ-Y 기호를 복선도로 펼치면, 1차는 첫 권선의 끝을 다음 권선의 처음에 잇는 식으로 세 권선을 고리 모양으로 닫아 Δ 결선을 만들고, 2차는 세 권선의 한쪽 끝을 모두 한 점(중성점)에 모으고 반대쪽 끝에서 3상을 뽑아 Y 결선을 만든다. 1차와 2차 권선은 서로 전기적으로 이어지지 않는다.