평형 3상 회로에 그림처럼 접속한 전압계 지시 220 [V], 전류계 지시 20 [A], 전력계 지시 2 [kW]일 때 각 물음에 답하시오. (전력계는 1상분 전력을 지시, Y결선 부하 Z)

(1) 부하(Z)의 소비전력[kW]은?
(2) 부하 임피던스 Z[Ω]를 복소수로 나타내시오.
문제이미지
해설
(1) 전력계는 1상 유효전력 W1=2W_1=2 [kW] 지시 → 3상 소비전력 P=3W1=3×2=6P=3W_1=3\times2=6 [kW].

(2) Y결선이므로 상전압 Vp=2203V_p=\frac{220}{\sqrt{3}} [V], 선전류=상전류 I=20I=20 [A].
R=W1I2=2,000202=5R=\frac{W_1}{I^{2}}=\frac{2{,}000}{20^{2}}=5 [Ω]
Z=VpI=220/320=6.35|Z|=\frac{V_p}{I}=\frac{220/\sqrt{3}}{20}=6.35 [Ω]
X=Z2R2=6.35252=3.92X=\sqrt{|Z|^{2}-R^{2}}=\sqrt{6.35^{2}-5^{2}}=3.92 [Ω]
Z=5+j3.92Z=5+j3.92 [Ω]