수전전압 140[kV] 변전소에 다음 정격의 3권선 변압기가 설치되어 … | 전기기사 실기 2022년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

7
수전전압 140[kV] 변전소에 다음 정격의 3권선 변압기가 설치되어 있다. (단, 1·2·3차 전압·용량은 각각 154[kV] 100[MVA], 66[kV] 50[MVA], 15.4[kV] 50[MVA]이고, 권선 간 %리액턴스는 아래와 같으며 기타 정수는 무시한다.)
· Xps=9X_{ps}=9[%] (100[MVA] 기준)
· Xst=3X_{st}=3[%] (50[MVA] 기준)
· Xpt=8.5X_{pt}=8.5[%] (50[MVA] 기준)

(1) 각 권선의 %리액턴스를 자기 용량 기준으로 나타내시오.
① 1차
② 2차
③ 3차

(2) 1차 입력이 100000[kVA](역률 0.9 앞섬), 3차에 50000[kVA] 진상 무효전력이 접속될 때 2차 출력과 역률을 구하시오.
① 2차측 출력
② 2차측 역률

(3) (1),(2)의 경우 1차 전압이 154[kV]일 때 2차·3차 모선 전압을 구하시오.
① 2차 모선
② 3차 모선
해설
(1) 모든 리액턴스를 100[MVA] 공통 기준으로 환산하면
Xps=9X_{ps}=9[%], Xst=3×10050=6X_{st}=3\times\dfrac{100}{50}=6[%], Xpt=8.5×10050=17X_{pt}=8.5\times\dfrac{100}{50}=17[%]
각 권선 환산식(100[MVA] 기준):
Xp=Xps+Xpt−Xst2=9+17−62=10X_p=\dfrac{X_{ps}+X_{pt}-X_{st}}{2}=\dfrac{9+17-6}{2}=10[%]
Xs=Xps+Xst−Xpt2=9+6−172=−1X_s=\dfrac{X_{ps}+X_{st}-X_{pt}}{2}=\dfrac{9+6-17}{2}=-1[%]
Xt=Xpt+Xst−Xps2=17+6−92=7X_t=\dfrac{X_{pt}+X_{st}-X_{ps}}{2}=\dfrac{17+6-9}{2}=7[%]
이를 각 권선 자기 용량 기준으로 환산:
① 1차(100[MVA] 기준): 1010[%]
② 2차(50[MVA] 기준): −1×50100=−0.5-1\times\dfrac{50}{100}=-0.5[%]
③ 3차(50[MVA] 기준): 7×50100=3.57\times\dfrac{50}{100}=3.5[%]
(2차가 음(−)인 것은 3권선 변압기에서 정상적으로 나타난다.)

(2) 손실을 무시한 전력 평형으로 푼다. 1차 입력 100[MVA](역률 0.9 앞섬): P1=100×0.9=90P_1=100\times0.9=90[MW], Q1=100×0.4359≒43.59Q_1=100\times0.4359 \fallingdotseq 43.59[MVar](진상). 3차에는 50[MVA] 진상 무효전력만 접속(P3=0,  Q3=50P_3=0,\;Q_3=50[MVar] 진상).
2차 유효분: P2=P1−P3=90P_2=P_1-P_3=90[MW]
2차 무효분: Q2=Q1−Q3=43.59−50=−6.41Q_2=Q_1-Q_3=43.59-50=-6.41[MVar]
① 2차측 출력 S2=902+6.412≒90.23S_2=\sqrt{90^2+6.41^2} \fallingdotseq 90.23[MVA] (≈ 90230[kVA])
② 2차측 역률 cos⁡θ=9090.23≒0.9975\cos\theta=\dfrac{90}{90.23} \fallingdotseq 0.9975, 약 99.75[%]

(3) 1차 전압 154[kV](정격)에서 각 모선 전압은 권선 경로의 %리액턴스 강하로 구한다. 100[MVA] 기준 Xp=10,  Xs=−1,  Xt=7X_p=10,\;X_s=-1,\;X_t=7[%].
[2차] 경로 Xp+Xs=9X_p+X_s=9[%], 통과 무효분 q2=6.41/100q_2=6.41/100:
ε2=q2×(Xp+Xs)=0.0641×9≒0.58\varepsilon_2=q_2\times(X_p+X_s)=0.0641\times9 \fallingdotseq 0.58[%]
① 2차 모선 전압 V2=66×(1−0.0058)≒65.62V_2=66\times(1-0.0058) \fallingdotseq 65.62[kV]
[3차] 경로 Xp+Xt=17X_p+X_t=17[%], 진상 무효 q3=−50/100q_3=-50/100(전압 상승):
ε3=q3×(Xp+Xt)=−0.5×17=−8.5\varepsilon_3=q_3\times(X_p+X_t)=-0.5\times17=-8.5[%]
② 3차 모선 전압 V3=15.4×(1+0.085)≒16.71V_3=15.4\times(1+0.085) \fallingdotseq 16.71[kV] (진상 무효로 정격보다 상승)


[해설]

3권선 변압기는 두 권선 간 %리액턴스 3개를 공통 기준 100 MVA로 맞춘 뒤 연립으로 각 권선 몫을 분리한다.

Xst=3×10050=6X_{st}=3\times\frac{100}{50}=6[%], Xpt=8.5×10050=17X_{pt}=8.5\times\frac{100}{50}=17[%]
Xp=9+17−62=10X_p=\dfrac{9+17-6}{2}=10, Xs=9+6−172=−1X_s=\dfrac{9+6-17}{2}=-1, Xt=17+6−92=7X_t=\dfrac{17+6-9}{2}=7 [%]
자기 용량 기준: 1차 10[%], 2차 −1×50100=−0.5-1\times\frac{50}{100}=-0.5[%], 3차 7×50100=3.57\times\frac{50}{100}=3.5[%]

2차 값이 음(−)인 것은 등가회로상 계산값이라 3권선 변압기에서 정상이다.

2차 출력은 손실을 무시한 전력 평형으로 구한다.
P2=100×0.9=90P_2=100\times0.9=90[MW], Q2=43.59−50=−6.41Q_2=43.59-50=-6.41[MVar]
S2=902+6.412≒90.23S_2=\sqrt{90^2+6.41^2}\fallingdotseq90.23[MVA], cos⁡θ=9090.23≒0.9975\cos\theta=\dfrac{90}{90.23}\fallingdotseq0.9975

모선 전압은 경로 %리액턴스에 무효전력 비율을 곱한 강하로 구한다.
2차: 0.0641×9≒0.580.0641\times9\fallingdotseq0.58[%] → 66×(1−0.0058)≒65.6266\times(1-0.0058)\fallingdotseq65.62[kV]
3차: −0.5×17=−8.5-0.5\times17=-8.5[%] → 15.4×1.085≒16.7115.4\times1.085\fallingdotseq16.71[kV]

혼동 주의: 진상 무효전력이 흐르는 3차 경로는 전압이 떨어지지 않고 오히려 상승한다.