수전전압 140[kV] 변전소에 다음 정격의 3권선 변압기가 설치되어 … | 전기기사 실기 2022년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
7
수전전압 140[kV] 변전소에 다음 정격의 3권선 변압기가 설치되어 있다. (단, 1·2·3차 전압·용량은 각각 154[kV] 100[MVA], 66[kV] 50[MVA], 15.4[kV] 50[MVA]이고, 권선 간 %리액턴스는 아래와 같으며 기타 정수는 무시한다.)
· [%] (100[MVA] 기준)
· [%] (50[MVA] 기준)
· [%] (50[MVA] 기준)
(1) 각 권선의 %리액턴스를 자기 용량 기준으로 나타내시오.
① 1차
② 2차
③ 3차
(2) 1차 입력이 100000[kVA](역률 0.9 앞섬), 3차에 50000[kVA] 진상 무효전력이 접속될 때 2차 출력과 역률을 구하시오.
① 2차측 출력
② 2차측 역률
(3) (1),(2)의 경우 1차 전압이 154[kV]일 때 2차·3차 모선 전압을 구하시오.
① 2차 모선
② 3차 모선
· [%] (100[MVA] 기준)
· [%] (50[MVA] 기준)
· [%] (50[MVA] 기준)
(1) 각 권선의 %리액턴스를 자기 용량 기준으로 나타내시오.
① 1차
② 2차
③ 3차
(2) 1차 입력이 100000[kVA](역률 0.9 앞섬), 3차에 50000[kVA] 진상 무효전력이 접속될 때 2차 출력과 역률을 구하시오.
① 2차측 출력
② 2차측 역률
(3) (1),(2)의 경우 1차 전압이 154[kV]일 때 2차·3차 모선 전압을 구하시오.
① 2차 모선
② 3차 모선
해설
(1) 모든 리액턴스를 100[MVA] 공통 기준으로 환산하면
[%], [%], [%]
각 권선 환산식(100[MVA] 기준):
[%]
[%]
[%]
이를 각 권선 자기 용량 기준으로 환산:
① 1차(100[MVA] 기준): [%]
② 2차(50[MVA] 기준): [%]
③ 3차(50[MVA] 기준): [%]
(2차가 음(−)인 것은 3권선 변압기에서 정상적으로 나타난다.)
(2) 손실을 무시한 전력 평형으로 푼다. 1차 입력 100[MVA](역률 0.9 앞섬): [MW], [MVar](진상). 3차에는 50[MVA] 진상 무효전력만 접속([MVar] 진상).
2차 유효분: [MW]
2차 무효분: [MVar]
① 2차측 출력 [MVA] (≈ 90230[kVA])
② 2차측 역률 , 약 99.75[%]
(3) 1차 전압 154[kV](정격)에서 각 모선 전압은 권선 경로의 %리액턴스 강하로 구한다. 100[MVA] 기준 [%].
[2차] 경로 [%], 통과 무효분 :
[%]
① 2차 모선 전압 [kV]
[3차] 경로 [%], 진상 무효 (전압 상승):
[%]
② 3차 모선 전압 [kV] (진상 무효로 정격보다 상승)
[%], [%], [%]
각 권선 환산식(100[MVA] 기준):
[%]
[%]
[%]
이를 각 권선 자기 용량 기준으로 환산:
① 1차(100[MVA] 기준): [%]
② 2차(50[MVA] 기준): [%]
③ 3차(50[MVA] 기준): [%]
(2차가 음(−)인 것은 3권선 변압기에서 정상적으로 나타난다.)
(2) 손실을 무시한 전력 평형으로 푼다. 1차 입력 100[MVA](역률 0.9 앞섬): [MW], [MVar](진상). 3차에는 50[MVA] 진상 무효전력만 접속([MVar] 진상).
2차 유효분: [MW]
2차 무효분: [MVar]
① 2차측 출력 [MVA] (≈ 90230[kVA])
② 2차측 역률 , 약 99.75[%]
(3) 1차 전압 154[kV](정격)에서 각 모선 전압은 권선 경로의 %리액턴스 강하로 구한다. 100[MVA] 기준 [%].
[2차] 경로 [%], 통과 무효분 :
[%]
① 2차 모선 전압 [kV]
[3차] 경로 [%], 진상 무효 (전압 상승):
[%]
② 3차 모선 전압 [kV] (진상 무효로 정격보다 상승)
[해설]
3권선 변압기의 각 권선 %리액턴스는 두 단자 간 실측값 세 개를 연립해 분해한 뒤 각 권선의 자기 용량 기준으로 환산해야 하며, 이후 전력 평형과 %임피던스 강하로 2차·3차 출력·전압을 구한다.
공통 100MVA 기준으로 환산한 를 형태의 대칭 공식에 대입해 1·2·3차 권선 리액턴스를 분리하며, 2차 리액턴스가 음수(100MVA 기준 −1%, 자기용량 50MVA 기준 −0.5%)로 나오는 것은 3권선 변압기에서 정상적으로 나타나는 현상이다.
(2)는 손실 무시 전력 평형()으로 2차 출력을 구하고, (3)은 각 경로의 %리액턴스 강하를 정격전압에 곱해 모선 전압을 구하는데, 진상 무효전력이 흐르는 경로는 전압이 오히려 상승한다는 방향성이 채점 포인트다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.