수전전압 140[kV] 변전소에 다음 정격의 3권선 변압기가 설치되어 있다. (단, 1·2·3차 전압·용량은 각각 154[kV] 100[MVA], 66[kV] 50[MVA], 15.4[kV] 50[MVA]이고, 권선 간 %리액턴스는 아래와 같으며 기타 정수는 무시한다.)
· [%] (100[MVA] 기준)
· [%] (50[MVA] 기준)
· [%] (50[MVA] 기준)
(1) 각 권선의 %리액턴스를 자기 용량 기준으로 나타내시오.
① 1차
② 2차
③ 3차
(2) 1차 입력이 100000[kVA](역률 0.9 앞섬), 3차에 50000[kVA] 진상 무효전력이 접속될 때 2차 출력과 역률을 구하시오.
① 2차측 출력
② 2차측 역률
(3) (1),(2)의 경우 1차 전압이 154[kV]일 때 2차·3차 모선 전압을 구하시오.
① 2차 모선
② 3차 모선
· [%] (100[MVA] 기준)
· [%] (50[MVA] 기준)
· [%] (50[MVA] 기준)
(1) 각 권선의 %리액턴스를 자기 용량 기준으로 나타내시오.
① 1차
② 2차
③ 3차
(2) 1차 입력이 100000[kVA](역률 0.9 앞섬), 3차에 50000[kVA] 진상 무효전력이 접속될 때 2차 출력과 역률을 구하시오.
① 2차측 출력
② 2차측 역률
(3) (1),(2)의 경우 1차 전압이 154[kV]일 때 2차·3차 모선 전압을 구하시오.
① 2차 모선
② 3차 모선
해설
(1) 모든 리액턴스를 100[MVA] 공통 기준으로 환산하면
[%], [%], [%]
각 권선 환산식(100[MVA] 기준):
[%]
[%]
[%]
이를 각 권선 자기 용량 기준으로 환산:
① 1차(100[MVA] 기준): [%]
② 2차(50[MVA] 기준): [%]
③ 3차(50[MVA] 기준): [%]
(2차가 음(−)인 것은 3권선 변압기에서 정상적으로 나타난다.)
(2) 손실을 무시한 전력 평형으로 푼다. 1차 입력 100[MVA](역률 0.9 앞섬): [MW], [MVar](진상). 3차에는 50[MVA] 진상 무효전력만 접속([MVar] 진상).
2차 유효분: [MW]
2차 무효분: [MVar]
① 2차측 출력 [MVA] (≈ 90230[kVA])
② 2차측 역률 , 약 99.75[%]
(3) 1차 전압 154[kV](정격)에서 각 모선 전압은 권선 경로의 %리액턴스 강하로 구한다. 100[MVA] 기준 [%].
[2차] 경로 [%], 통과 무효분 :
[%]
① 2차 모선 전압 [kV]
[3차] 경로 [%], 진상 무효 (전압 상승):
[%]
② 3차 모선 전압 [kV] (진상 무효로 정격보다 상승)
[%], [%], [%]
각 권선 환산식(100[MVA] 기준):
[%]
[%]
[%]
이를 각 권선 자기 용량 기준으로 환산:
① 1차(100[MVA] 기준): [%]
② 2차(50[MVA] 기준): [%]
③ 3차(50[MVA] 기준): [%]
(2차가 음(−)인 것은 3권선 변압기에서 정상적으로 나타난다.)
(2) 손실을 무시한 전력 평형으로 푼다. 1차 입력 100[MVA](역률 0.9 앞섬): [MW], [MVar](진상). 3차에는 50[MVA] 진상 무효전력만 접속([MVar] 진상).
2차 유효분: [MW]
2차 무효분: [MVar]
① 2차측 출력 [MVA] (≈ 90230[kVA])
② 2차측 역률 , 약 99.75[%]
(3) 1차 전압 154[kV](정격)에서 각 모선 전압은 권선 경로의 %리액턴스 강하로 구한다. 100[MVA] 기준 [%].
[2차] 경로 [%], 통과 무효분 :
[%]
① 2차 모선 전압 [kV]
[3차] 경로 [%], 진상 무효 (전압 상승):
[%]
② 3차 모선 전압 [kV] (진상 무효로 정격보다 상승)