중성점 다중접지 방식이고 최대사용전압이 22.9[kV]인 전로가 있다. 이 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V]이며, 그 전압을 몇 분 동안 연속으로 걸어 견뎌야 하는지 구하시오.

(1) 시험전압

(2) 시험시간

해설

(1) 21,068[V]

(2) 10분


[해설]

전로의 절연내력 시험전압은 접지방식과 최대사용전압 구간에 따라 정해진 배율을 최대사용전압에 곱해 구한다.

중성점 접지방식최대사용전압배율최저 시험전압
비접지7[kV] 이하1.5—
비접지7[kV] 초과1.2510.5[kV]
중성점 다중접지7[kV] 초과 25[kV] 이하0.92—
중성점 접지60[kV] 초과1.175[kV]
중성점 직접접지60[kV] 초과 170[kV] 이하0.72—
중성점 직접접지170[kV] 초과0.64—

22.9[kV]는 중성점 다중접지식이면서 7[kV] 초과 25[kV] 이하 구간에 들어가므로 배율은 0.92다.

Vt=22,900×0.92=21,068 [V]V_{t}=22{,}900\times0.92=\mathbf{21{,}068}\,[\mathrm{V}]

시험 방법은 전로와 대지 사이에 이 시험전압을 연속으로 10분간 인가해 견디는지 보는 것이다. 다중접지 계통의 배율 0.92가 1보다 작은 것은 중성점이 여러 곳에서 접지돼 지락 시 건전상 전위 상승이 작기 때문이며, 비접지 계통(1.5·1.25배)과 대비된다.