19-1중성점 다중접지 방식이고 최대사용전압이 22.9[kV]인 전로가… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
3
19-1
중성점 다중접지 방식이고 최대사용전압이 22.9[kV]인 전로가 있다. 이 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V]이며, 그 전압을 몇 분 동안 연속으로 걸어 견뎌야 하는지 구하시오.
(1) 시험전압
(2) 시험시간
해설
(1) 21,068[V]
(2) 10분
[해설]
전로의 절연내력 시험전압은 접지방식과 최대사용전압 구간에 따라 정해진 배율을 최대사용전압에 곱해 구한다.
| 중성점 접지방식 | 최대사용전압 | 배율 | 최저 시험전압 |
|---|---|---|---|
| 비접지 | 7[kV] 이하 | 1.5 | — |
| 비접지 | 7[kV] 초과 | 1.25 | 10.5[kV] |
| 중성점 다중접지 | 7[kV] 초과 25[kV] 이하 | 0.92 | — |
| 중성점 접지 | 60[kV] 초과 | 1.1 | 75[kV] |
| 중성점 직접접지 | 60[kV] 초과 170[kV] 이하 | 0.72 | — |
| 중성점 직접접지 | 170[kV] 초과 | 0.64 | — |
22.9[kV]는 중성점 다중접지식이면서 7[kV] 초과 25[kV] 이하 구간에 들어가므로 배율은 0.92다.
시험 방법은 전로와 대지 사이에 이 시험전압을 연속으로 10분간 인가해 견디는지 보는 것이다. 다중접지 계통의 배율 0.92가 1보다 작은 것은 중성점이 여러 곳에서 접지돼 지락 시 건전상 전위 상승이 작기 때문이며, 비접지 계통(1.5·1.25배)과 대비된다.