모두CBT

19-2아래는 간이 수전설비의 단선 결선도이다. 도면을 보고 물음에 답… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

3

19-2

아래는 간이 수전설비의 단선 결선도이다. 도면을 보고 물음에 답하시오.

인입구 a 자동 고장 구분 개폐기(ASS) DS LA E PF 10[kA] 이상 MOF 전력량계 b 700[kVA] 22.9[kV]/380[V]-220[V] c ACB d OCR OCGR M E 부하

(1) 이 수전설비는 수전 용량 ( ① )[kVA] 이하에서 쓰며, 300[kVA] 이하이면 ⓐ 자리에 ( ② )을(를) 써야 한다. 빈칸을 채우시오.

(2) ⓑ의 과전류 강도 기준이다. 빈칸의 수치를 채우시오. — 최대 부하 전류를 ( ① )배 한 전류가 ( ② )초 동안 흘러도 버틸 수 있어야 한다.

(3) ⓒ는 변압기 2차 측에 놓인 개폐 장치 ACB이다. 그 보호 요소 3가지를 쓰시오.

(4) ⓓ에 쓸 변류비를 산정하시오.(단, 변류기 1차 측 정격 전류는 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 2,500[A] 중에서 고르고, 2차 측 정격 전류는 5[A]이며, 여유율은 1.25배로 한다.)

해설

(1) ① 1,000기중 부하 개폐기(인터럽터 스위치, IS)

(2) ① 252

(3) 단락 보호, 과부하 보호, 결상 보호

(4) 1,500/5


[해설]

(1) 도면의 ⓐ는 자동 고장 구분 개폐기(ASS)다. 이 결선도는 22.9[kV-Y] 수전에서 수전 용량 1,000[kVA] 이하일 때 쓰는 간이 수전설비의 표준형이며, 그중에서도 300[kVA] 이하인 경우에는 ASS 대신 기중 부하 개폐기(인터럽터 스위치, IS)를 쓸 수 있다. 정식 수전설비와 달리 CB 대신 PF로 단락 보호를 대신하는 것이 간이 수전설비의 특징이며, 이때 PF의 정격 차단 전류는 10[kA] 이상이어야 한다.

인입구 자동 고장 구분 개폐기(ASS) DS LA E PF (10[kA] 이상) MOF 전력량계 수전용 변압기 부하

(2) ⓑ는 700[kVA], 22.9[kV]/380[V]-220[V]로 표기된 수전용 변압기다. 변압기는 2차 측 단락과 같은 큰 사고 전류가 차단기에 의해 제거될 때까지 기계적·열적으로 버텨야 하므로, 그 견딤 능력을 과전류 강도로 규정한다. 기준은 최대 부하 전류의 25배 전류를 2초 동안 흘릴 수 있어야 한다는 것이다.

(3) ACB는 변압기 2차 측 저압 주회로를 맡는 차단기로, 과전류 계전 요소를 통해 단락 보호(순시 요소), 과부하 보호(한시 요소), 결상 보호를 수행한다. 3상 중 한 상이 끊어진 결상 상태를 그대로 두면 전동기가 소손되므로 결상 보호가 함께 요구된다.

(4) CT는 변압기 2차 측에 붙어 있으므로 2차 정격 전압 380[V]를 기준으로 전류를 구한다.

I=P3V=700×1033×380=1,063.54[A]I = \dfrac{P}{\sqrt{3}\,V} = \dfrac{700 \times 10^{3}}{\sqrt{3} \times 380} = 1{,}063.54\,[\mathrm{A}]

여기에 여유 1.25배를 곱하면

I1=1,063.54×1.25=1,329.42[A]I_{1} = 1{,}063.54 \times 1.25 = 1{,}329.42\,[\mathrm{A}]

제시된 1차 정격 전류 규격(1,000 · 1,200 · 1,500 · 2,000 · 2,500[A]) 중 이 값을 넘는 가장 작은 값은 1,500[A]이므로 변류비는 1,500/5가 된다.

같은 조건의 문항이 다른 회차에도 나오는데, 그때는 제시 규격 목록이 1,000 · 1,200 · 1,400 · 2,000[A]로 실려 있어 같은 1,329.42[A]에서 답이 1,400/5가 된다. 계산값이 아니라 발문이 제시한 규격 목록이 답을 가르므로, 회차별 답이 다르다고 해서 오답으로 볼 것이 아니라 목록부터 확인해야 한다. 또 여유율을 곱하지 않고 1,063.54[A]에서 바로 고르면 1,200/5가 되어 틀리므로 1.25배 조건을 놓치지 않아야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.