19-360[Hz], 6,600/210[V], 50[kVA]인 단상 변… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
10
19-3
60[Hz], 6,600/210[V], 50[kVA]인 단상 변압기가 있다. 2차 측을 단락한 채 1차 측 전압을 서서히 올렸더니 170[V]에서 1차 정격 전류가 흘렀으며, 이때의 입력은 700[W]였다. 역률 0.8(지상)인 정격 부하가 걸린 상태에서 이 변압기의 전압 변동률은 몇 [%]인가?
해설
2.42[%]
[해설]
2차를 단락하고 1차 정격 전류가 흐를 때의 1차 전압이 임피던스 전압이고, 그때의 입력이 임피던스 와트(동손)다. 이 둘로 %강하를 구해 전압 변동률 식에 넣는다.
%z = 170 ÷ 6,600 × 100 = 2.58[%]
%p = 700 ÷ (50 × 103) × 100 = 1.4[%]
%q = √(2.582 − 1.42) = 2.17[%]
지상 역률 0.8이면 sinθ = 0.6이다.
ε = %p·cosθ + %q·sinθ = 1.4 × 0.8 + 2.17 × 0.6
ε = 2.42[%]
혼동 주의: 진상 역률이면 ε = %p·cosθ − %q·sinθ로 부호가 바뀐다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 15문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 1차정격전압6,600[v],권수비30인3상변압기가있다. (1)2차정격전압[v] (2)용량50[kw],역률0.8부하를2차에접속할때①1차전류②2차전전기기사 실기 2023년 1회 기출유형문제
- 1차정격전압6,600[v],권수비30인변압기가있다.다음에답하시오. (1)2차정격전압은? (2)용량50[kw],역률0.8인부하접속시1차전류전기기사 실기 2018년 1회 기출유형문제
- 차동계전기로보호되는δ-y결선30[mva],33/11[kv]변압기가그림과같이있다.고장전류가정격전류의200[%]이상에서동작하는계전기의전류값은?(단,1차측·2차측ct변전기기사 실기 2020년 1회 기출유형문제