다음 그림은 3φ3W 6,600[V] 고압 수전설비의 단선 결선도이다. 각 물음에 답하시오.

3φ 3W 6,600[V] 1 2 75/5[A] 51 3 A E WH E 외함 E 5 4 V P1=100[kW] P2=140[kW] P3=180[kW] 3상부하(역률=0.8, 부등률=1.4)

(1) 결선도의 ①~⑤가 가리키는 기기의 명칭을 각각 쓰시오.

(2) 각 부하의 최대전력이 결선도와 같고 역률이 0.8, 부등률이 1.4일 때

  ① 변압기 1차측 전류계 Ⓐ에 흐르는 전류의 최댓값[A]은 얼마인가?

  ② 같은 조건에서 합성역률을 0.92 이상으로 유지하는 데 필요한 전력용 콘덴서의 최소 용량[kVA]은 얼마인가?

(3) 방전코일(DC)을 설치하는 목적을 쓰시오.

해설

(1) ① 단로기차단기과전류계전기계기용변압기피뢰기

(2) ① 2.19[A]   ② 97.2[kVA]

(3) 콘덴서 개방 시 잔류전하를 신속히 방전시켜 감전을 방지한다


[해설]

(1) 결선도상 기기 — ①은 짧은 사선 접점의 단로기 심벌, ②는 세로 직사각형 안에 접점이 든 차단기 심벌, ③은 CT 2차에 연결된 원 안의 ‘51’(과전류계전기의 계기번호), ④는 지그재그 2권선으로 그린 계기용변압기, ⑤는 위아래 삼각형을 맞댄 피뢰기 심벌이다.

명칭약호용도
단로기DS무부하 상태에서 회로를 개폐하거나 접속을 바꾸고, 기기를 전로에서 떼어 놓는다
차단기CB부하전류를 개폐하고 단락·지락 등 사고전류를 차단한다
과전류계전기OCR과전류를 검출해 동작하며 차단기의 트립코일을 여자시킨다
계기용변압기PT고전압을 계기·계전기용 저전압(110[V])으로 변성한다
피뢰기LA뇌전류를 대지로 방전시키고 이어지는 속류를 차단한다


(2)① 전류계 지시값 — 부등률은 개별 최대전력의 합을 합성 최대전력으로 나눈 값이므로, 합성 최대전력은 개별 최대전력의 합을 부등률로 나누어 구한다.

P=100+140+1801.4=4201.4=300[kW]P=\dfrac{100+140+180}{1.4}=\dfrac{420}{1.4}=300\,[\mathrm{kW}]

이 전력을 6,600[V]·역률 0.8로 보낼 때 변압기 1차 전류(=CT 1차 전류)는

I1=P3Vcosθ=300×1033×6,600×0.8=32.80[A]I_1=\dfrac{P}{\sqrt{3}\,V\cos\theta}=\dfrac{300\times10^{3}}{\sqrt{3}\times6{,}600\times0.8}=32.80\,[\mathrm{A}]

전류계는 CT 2차에 달려 있으므로 CT비 75/5를 나눈 값을 지시한다.

I=I1×575=32.80×115=2.19[A]I=I_1\times\dfrac{5}{75}=32.80\times\dfrac{1}{15}=\mathbf{2.19}\,[\mathrm{A}]


(2)② 콘덴서 용량 — 유효전력을 그대로 두고 역률만 cosθ1=0.8\cos\theta_1=0.8 에서 cosθ2=0.92\cos\theta_2=0.92 로 올릴 때 필요한 진상 용량은 무효전력의 감소분이다.

Qc=P(sinθ1cosθ1sinθ2cosθ2)=300(0.60.810.9220.92)Q_c=P\left(\dfrac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1}-\dfrac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2}\right)=300\left(\dfrac{0.6}{0.8}-\dfrac{\sqrt{1-0.92^{2}}}{0.92}\right)

=300(0.750.42600)=300×0.32400=97.2[kVA]=300\,(0.75-0.42600)=300\times0.32400=\mathbf{97.2}\,[\mathrm{kVA}]

여기서 sinθ2=10.922=0.39192\sin\theta_2=\sqrt{1-0.92^{2}}=0.39192 이다. 합성 최대전력 300[kW]를 기준으로 잡는 것이 핵심이며, 부하 합계 420[kW]를 그대로 쓰면 안 된다.


(3) 방전코일(DC) — 전력용 콘덴서는 회로에서 분리된 뒤에도 전하를 품고 있어 그대로 두면 점검자가 감전된다. 방전코일은 콘덴서와 병렬로 접속되어 개방 직후 잔류전하를 빠르게 방전시키며, 규정상 개방 후 5초 이내에 50[V] 이하로 낮추도록 한다(방전저항을 쓰는 경우는 5분 이내 50[V] 이하). 재투입 시의 과전압을 막는 효과도 있다.

역률 개선용 콘덴서 설비는 아래와 같이 직렬리액터(SR)·방전코일(DC)·전력용 콘덴서(SC)가 한 벌로 구성된다.

직렬 리액터(SR) 방전 코일(DC) 전력용 콘덴서(SC)