다음은 측로(바이패스)용 단로기 DS₃를 갖춘 변전설비의 단선 결선도이다. 부하에 대한 급전을 멈추지 않은 채 차단기 CB를 점검하려고 한다. 조작하여야 할 기기와 그 순서를 쓰시오.(단, 평상시 DS₃는 개방되어 있다.)

전원 DS1 CB DS2 DS3 부하 변압기

해설

DS₃ 투입(ON) → CB 개방(OFF) → DS₂ 개방(OFF) → DS₁ 개방(OFF)


[해설]

단로기(DS)에는 아크를 끄는 장치(소호 장치)가 없어 부하전류를 끊거나 넣을 수 없다. 그래서 전류가 흐르는 회로는 반드시 차단기(CB)로만 열고 닫는다.

  • DS₃ 투입 — 양 끝이 DS₁–CB–DS₂ 경로로 이미 같은 전위여서, 아크 없이 우회로(측로)가 만들어진다.
  • CB 개방 — 부하전류가 DS₃ 측로로 옮겨 가므로 급전이 끊기지 않는다.
  • DS₂ 개방 — 전류가 흐르지 않는 상태에서 부하측부터 점검 구간을 떼어 낸다.
  • DS₁ 개방 — 마지막으로 전원측을 열어 CB를 완전히 분리한다.

복구는 역순으로 DS₁·DS₂ 투입 → CB 투입 → DS₃ 개방이다. DS₃는 CB로 병렬 경로가 생긴 뒤에 열어야 아크가 생기지 않는다.