다음은 측로(바이패스)용 단로기 DS₃를 갖춘 변전설비의 단선 결선도이다. 부하에 대한 급전을 멈추지 않은 채 차단기 CB를 점검하려고 한다. 조작하여야 할 기기와 그 순서를 쓰시오.(단, 평상시 DS₃는 개방되어 있다.)

전원 DS1 CB DS2 DS3 부하 변압기

해설

DS₃ 투입(ON) → CB 개방(OFF) → DS₂ 개방(OFF) → DS₁ 개방(OFF)


[해설]

단로기(DS)는 소호 장치가 없어 부하전류를 끊거나 넣을 수 없고, 전류가 흐르지 않는 상태에서 회로를 기계적으로 개폐하는 데만 쓴다. 조작 순서는 이 제약에서 그대로 따라 나온다.

① 먼저 DS₃를 투입한다. 이때 DS₃ 양단은 이미 닫혀 있는 DS₁–CB–DS₂ 경로를 통해 같은 전위이므로 전위차 없이 병렬 회로를 만드는 조작이 되어 아크가 생기지 않는다.

② 부하전류가 측로로도 흐를 수 있게 된 뒤 CB를 개방한다. 부하전류는 전부 DS₃ 쪽으로 옮겨 가고 급전은 끊기지 않는다.

③ 점검할 구간을 전원에서 떼어내기 위해 DS₂(부하측) → DS₁(전원측) 순으로 개방한다. 이 구간에는 이미 전류가 흐르지 않으므로 단로기로 개방해도 무방하다. 부하측을 먼저 열어 잔류 전하·역가압 경로를 끊고 마지막에 전원측을 여는 것이 원칙이다.

점검을 마치고 원상 복구할 때에는 역순으로 조작한다. DS₂ 투입 → DS₁ 투입 → CB 투입 → DS₃ 개방. 여기서도 DS₃는 CB가 투입되어 병렬 경로가 확보된 뒤 마지막에 열어야 아크 없이 개방된다.