모두CBT

그림은 22.9[kV-Y], 1,000[kVA] 이하에 적용하는 특고압 간이수전설비 결선도 상세 페이지

1
그림은 22.9[kV-Y], 1,000[kVA] 이하에 적용하는 특고압 간이수전설비 결선도이다. 다음에 답하시오.

(1) 결선도에서 생략 가능한 것은?

(2) 지중 인입선이고 공동주택처럼 정전 피해가 큰 곳은 예비지중선 포함 몇 회선으로 시설함이 바람직한가?

(3) 지중 인입선 22.9[kV-Y] 계통에 쓰는 것이 바람직한 케이블은?

(4) 300[kVA] 이하일 때 자동고장구분개폐기 대신 쓸 수 있는 것은?
문제이미지
해설
(1) LA용 DS(단로기). 단, 지중 인입선이고 보호장치가 있으면 자동고장구분개폐기(ASS)도 생략 가능.

(2) 2회선 (예비지중선 포함 2회선).

(3) CNCV-W 케이블(수밀형) 또는 TR CNCV-W 케이블(트리억제형). 난연 요구 장소는 FR CNCO-W(난연) 케이블.

(4) 인터럽터 스위치(Interrupter Switch). 300[kVA] 이하면 ASS 대신 사용 가능.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.