Y-Y로 결선한 단상 변압기 3대(1대당 500[kVA], 22,900/380[V])를 주변압기로 사용하려고 한다. 2차측에 놓을 차단기는 정격 차단용량을 몇 [MVA]로 잡으면 되는지 계산하시오.(단, 변압기의 %임피던스만 3[%]로 고려하고 다른 임피던스는 무시한다.)
해설
50[MVA]
[해설]
차단기의 정격 차단용량은 설치점의 단락용량 이상이어야 하고, 단락용량은 Ps = (100 / %Z) × Pn로 구한다.
기준용량은 변압기 3대의 합계이고, %임피던스는 변압기 3[%]뿐이다.
Pn = 500 × 3 = 1,500[kVA]
Ps = (100 / 3) × 1,500 = 50,000[kVA] = 50[MVA]
%임피던스는 자기 용량 기준값이라 2차 전압 380[V]나 Y-Y 결선은 용량 계산에 영향을 주지 않는다.